群控控制起停就可以了,加卸载还是由空压机自身延时起停来实现,否则上位机通讯中断整个系统就不懂加卸载了压力出问题就完蛋了你会被老板打~死的。

比如,压力低于设定值,1#延时1秒开机,2#延时3秒开机,3#延时6秒开机,4#延时9秒开机,这样的控制逻辑,就算你坏了两台还有两台还会自动加载。如果全通讯控制?通讯中断都不加载了是灾难的!