你讲的非常有道理,实际上我描述的问题就是plc的时序问题,通过程序段的置换可以解决。
我发帖的本意是这个加工中心是第三方的系统,正常工作已经有近10年,最近因为对刀库备刀方式的改变,出现了NCK程序有停留在运行M76指令的现象,且不是每次均这样的,一个班次有几次不等的停留现象。这是一种现象的描述,但是,类似的加工中心(PLC程序是一样的),其它加工中心就没有这个情况。
我认为除了你对这段程序的异议外,外围的继电器、接触器及几个位置开关的信号输入响应等,构成了问题的出现。
请填写推广理由: