回复:关于G120使用制动电阻的问题??

已锁定

JackQ

  • 帖子

    8
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:新手

注册时间:2021-04-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-05-04 15:17:25

5楼

展开查看
以下是引用看雪001在2021-05-03 17:17:49的发言 >2楼


按表格选择制动电阻,15kw变频器功率的制动电阻应选择30欧姆制动电阻,额定功率1kw,峰值功率18.5kw。你的制动电阻阻值选大了,母线电压降不下来。若没有经验,就按表格型号直接购买西门子的,另外,制动电阻功率参数也要对应设置好。

参数都安装实际功率设置好了。P219的功率和实际的也是一致的。因为我原本一致以为,这个制动电阻其实可不装的,纯粹是为了标准化,现在反而,一直是制动状态。很疑惑。电阻这一块是可以通过加大功率和减小阻值来快速释放电压和冷却。但是我一致不明白为何1号牵引会处于制动状态。