0、我泱泱大国居然没人回答这样的问题
1、是G120C报错了导致出现了这个问题,不相信你试验,让G120不报故障 这个问题就不会存在
2、你的IP应该没有写入到G120中。:
试验如下步骤: A.你关闭总电源,B.拔掉PLc网线 C,接着上电,D,去ping g120的IP地址,比如 PING 192.168.1.*,你会发现一直PING不通。 E,插上PLC网线 F,过1分钟开始执行D操作,你会发现PING通了
3、因为PROFINET主要依靠设备名进行通讯的(因此你发现通讯正常),而诊断这样的小问题是通过IP地址进行通讯的
问题找到了,
实际的原因是网络拓扑错误。
这个故障还是挺隐蔽的。拓扑错误是不影响通讯的。
只要是实际组网成功以后,拓扑即使错误了,也能够通讯。
在PLC诊断信息中,这个故障不是太明确。在拓扑视图中发现了这个错误。
初步分析RT通讯的话,拓扑错误,不影响实际通讯,但是会影响后期更换元件。