回复:空压机集控做过的朋友请指点一下

已锁定

cyh1986

  • 帖子

    86
  • 精华

    1
  • 被关注

    7

论坛等级:游侠

注册时间:2010-05-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-05-04 23:22:39

4楼

展开查看
以下是引用和光同尘在2021-05-04 08:50:52的发言 >3楼

空压机都自带专用控制器的,控制加载和卸载肯定是它自己的控制器执行了,通过modbus通讯无非读取一些数据和修改一些参数。比如压力带宽,加载压力。

远控的启停输入端子,是空压机可以是本地面板启动,远程端子启动。

我看大家的意思都是只管启停空压机,然后由空压机的控制器来决定每个空压机是加载还是卸载状态。

我有两个疑问

1、我看之前别人的控制界面里面有个最高压力和最低压力。这个参数写入到控制器内部吗?

2、联控要实现长时间卸载,自动停机。这个功能是上位机来发停止命令的吗?