对楼主的提问内容,有点差异。已经是侠圣级别了,却对传动的参数如此白?看来一直没接触过传动的产品吧?那拿自动化产品都干什么了?没控制过西家传动?


你的问题,不同的G120的CU,对这个参数P2103的出厂设置不同。P2103是故障确认信号,如果有故障了,用这个参数发一个上升沿的开关信号,故障即可复位消除。但这个信号的来源可以随便设置,可以是参数直接与值0到1;可以是通讯与值,比如r2090.x;可以是来自端子的开关量信号,比如r0722.x。等等。如果这么解释还不明白,那只有自己去实际操作一下西家传动亲身体会,就能解惑了。