恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-05-05 10:21:04
2楼
问几个问题
编码器不动的时候人力或者铁棍可以推动设备正反向移动多少?当然说不刹车啦。
假如设备移动部分锁死不动,然后电机正反转走多少脉冲量之下不会过载?脉冲量折算多少毫米?也就是走在游隙之间。我不是说你用制动器制动,而是机械最终端不动。
指定到达的脉冲数,一般地停下来的时候会超出了多少脉冲?超出部分是否随刚才移动的最高速度增大而增大?
你帖子是问机械精度吗?还是机电整体精度?
你是单向接近定位还是双向接近定位?
脉冲当量你用波箱铭牌上的传动比来算是有误差的。
链传动是一种多边形的传动,瞬时传动比不恒定的。也就是说这回走20个脉冲跟刚才走的20个脉冲的距离是不等的。至于有多大不等,就可能可以忽略吧。
这个问题完全是一个扯皮的事情。机械说你可以用程序来弥补,你说机械问题是基底问题没法弥补。就看谁能扯,看谁说的理由让对方没法反驳。这事情我扯过多了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主