回复:V90 EPOS控制方式回零偏移问题!

已锁定

小胖子2023

  • 帖子

    71
  • 精华

    3
  • 被关注

    10

论坛等级:侠士

注册时间:2017-10-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-05-05 20:04:28

17楼

你现在使用伺服回零模式,就是你描述的现象。遇到原点限位开关后,伺服系统会按照设置的方向去找编码器的零点基准,这个时候找到这个零点基准才是实际参考点零位。正常就是原点限位开关有个固定距离的。