高线2#飞剪, 在换规格,提速以后, 经常报F60038. 经过分析,查看曲线, 一方面是操作工用得是超前切尾, 加上前滑率,超前率, 给定速度已经达到最大, 剪切时憋一下, 就会超速(¥50380 = 120%); 后来改为滞后剪切, 50380 改成140%. 一段时间没有再报故障。
但是, 前天, 给我打电话说, 2#飞剪故障跳闸, 故障灯亮, r2 = 7.1; 今天查看曲线,和故障历时, 有三个60038的故障历史; 查看pda曲线, 前天中午换规格提速,以后有出现三次跳闸。 前滑率=15%, 滞后率 = -18%。 我说设置不合理, 前滑率设置的太大, 和滞后叠加以后相当于还是12#轧机的实际速度; 让现场人员改小前滑, 增大滞后。并把F60038屏蔽掉。
这里有个问题, 这个故障灯亮, 但是显示7.1. 怎么解释?