有一个项目需要用S7-1200(CPU型号1214)与G130变频器(控制单元是CU320)走PN总线通讯控制。TIA版本 V15
去年用过S7-1500与G130做过一次项目,没遇到困难。这次诸多不顺。
首先打算和去年一样,把驱动器和PLC集成在TIA中,发现组态的时候编译出错,报错,大概意思S7-1200不能直接挂载G130的驱动器。网上查相应资料,有大神说,1200不能直接挂CU320()的驱动器,需要用GSD文件,驱动器需要另外建立项目。
按照提示,我采用了TIA中的 SINAMICS G130/G150 CU320-2 PN V4.8 这个GSD文件。奇怪的是可以正常分配设备名称,在线也可以搜索到与GSD同类型的设备,但是分配后就是在线连接不了,(绿色的勾不出现)。
然后想到上次调试S120的时候关于CF卡的版本问题。联想到会不会是版本不对,去查看CF卡 发现是SW5.1.
我组态的是V4.8。哦 是不对!一时间不用知道去哪里更新。直接把项目升级到V15,1。发现硬件库内有V5.1的GSD文件。直接替换,升级项目。结果还是不行。这次没招了。
驱动器本身已经通过Starter软件组态完成了。就COM灯处于红色状态。
到底是什么原因呢?
CU320型号:6SL3040-1MA01-0AA0
CF卡型号:6SL3054-3FB00-1BA0 SW5.1
1620283577(1).jpg
1620283890(1).jpg