回复:关于STL语句看不太懂,求助大神翻译转成LAD看看

已锁定

暴力鸟

  • 帖子

    10
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2020-12-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-05-06 16:16:53

2楼

展开查看
以下是引用zhangli0在2021-04-28 20:02:39的发言 >1楼

你不能直接发代码吗?图片怎么给你注释?

不好意思。

代码如下:

图一

      Call

      BLD   1

      =     L     20.0

      UC    "支持故障"

      BLD   2

      End Call

      NOP   0

图二

   L     W#16#39C3

      L     LW     0

      ==I   

      JCN   M001

      SET   

      S     "MAST_DP_TEST"

M001: L     W#16#39C4

      L     LW     0

      ==I   

      AN    "MAST_DP_TEST"

      JCN   M002

      L     LB    11

      L     P#942.0

      +D    

      T     LD    20

      SET   

      S     M [LD 20]

M002: L     W#16#38C4

      L     LW     0

      ==I   

      JCN   M003

      L     LB    11

      L     P#942.0

      +D    

      T     LD    20

      SET   

      R     M [LD 20]

M003: L     W#16#38C3

      L     LW     0

      ==I   

      JCN   M004

      R     "MAST_DP_TEST"

M004: NOP   0

      SAVE  

      BE    