回复:准备做一个两地可分别启停的控制。为啥不能实现想要的效果?SCL哪里出错了,谢谢

西家讲师

官方工程师

  • 帖子

    3342
  • 精华

    0
  • 被关注

    33

论坛等级:奇侠

注册时间:2018-05-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-05-06 19:57:34

1楼

没太看明白您的程序,我们可以试着编个LAD版本,对于只是一个地方控制,是典型的起保停回路如下:


而SCL版本如下:


如果是本地远程控制,如果我理解没有错的话,就是两地都可以控制启停,这样两个启动是并联关系,停止是串联关系


对于SCL版本



评论