各位大师好,非常抱歉未及时回复,

问题已解决,过程如下:

1、全新DCM安装好,没有复位出厂,直接设定参数并优化好发现没有反转(刚开始用的20改999报文),无反转。好不容易发现参数P2038=2(调试G120时,查看G120报文结构时看到这个参数的)

2、于是复位出厂设置1次,记录发现P2038还是等于2,此时用352改999报文,速度正常,还是没有反转。

2、于是复位出厂设置1次,发现P2038还是等于2,用352改999报文,还是没有反转。

3、没办法了,第二次复位出厂设置,此时发现P2038=0了。再次用352改999报文,设定参数,并输入之前优化好的数值。开起来速度正常,正反转正常。

4、这个情况,已经给西门子技术热线打电话了,对方说非常蹊跷。昨天又发了一个邮件过去,问他们要这个参数的资料。DCM手册上没有介绍这个参数。