恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-05-06 23:15:49
5楼
I点是可写的,目前的经验,是用户程序可以写I点。
标准通讯协议,象PPI,I点是否可写,不清楚。
象Modbus这样的基于用户程序级的协议,原则上是可以做到 I点写入。
但是,标准库把I点映射到只读的输入区,没办法写。
要在Modbus中实现写I点,自己写Modbus协议。
变通的办法:
写某本个V区或M区,也可以使用高地址不会用到 的Q区,通过用户程序,把写入值转移到I点。
请填写推广理由:
分享
只看