以下是引用老兵在2021-05-06 19:57:16的发言 >1楼

解释不了。

不过,6RA80的驱动单元,看状态,还是以R5000为准。

昨天下午实在觉得哪里不对, 又对装置参数和PLC程序仔细看了一下。 发现装置的故障信号, 有来自cu1和drv1的2139.3,以及来自cu2的两个并行接口信号.   我第一感觉就是cu2可能报了跟超速有关的故障。  逻辑上, 就是cu2的故障, 上位机收到了, 就会复位On/OFF1, 引起正常分闸的操作,同时故障灯亮。  通过咨询厂家, cu2的两个故障点, 来自cu2的 cu、drv的2139.3.  结合之前F60038的分析, 由于我只改了cu1的50380/50381, 而编码器接在cu2上, cu2也有一套检测超速的逻辑。 所以我分析是cu2报了F60038。 今天有时间去连上装置看一下。