      今天怀着激动的心情,想要见证自己的分析是正确的。连上第二块CU, 查看故障历史, 一气呵成。然而, 赫然出现5个F60097. 时间、次数都能对上。 有单蒙圈的感觉。  至少cu2引起的故障, 这点判断对了。

查手册60097是电源故障。 和厂家沟通, 怀疑板子有问题,让重新插拔一下。 拆下来板子, 没有发现异常,也不可能虚接。 但是拆的时候, 感觉板子背后的钢板有点烫手, 而且散热器风道,只有一半有明显的风压;所以我考虑可能原因有二: 1.飞剪运行在最大速度附近, 造成装置过热,第二块板子由于过热引起工作不正常;2.第二块cu存在硬件缺陷;  我倾向于第一种。


教训就是太主观了, 有点膨胀了。  一定要谨慎小心, 不可妄下结论。