展开查看
以下是引用风起云在2021-05-07 13:04:25的发言 >11楼:
单传动S120的功率单元分两种,一种是PM240-2,另一种是装机装柜型。PM240-2是二极管整流,最大功率132KW;装机装柜型的功率为110KW~250KW,是晶闸管整流。
对于二极管整流,正如K版所说的情况;
对于晶闸管整流,整流是可控的,如果没有EP 24V,晶闸管不会工作。但预充电是通过整流桥堆和预充电电阻进行的,不受控制。
参考下图。


我这里转炉倾动4台单机模块都是250KW的, 我看这个X9:7/8端子也没接线啊。 这是什么情况