回复:DCM超速故障处理

已锁定

老兵veteran

版主

  • 帖子

    9989
  • 精华

    505
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-05-08 09:46:50

5楼

展开查看
以下是引用锋言锋语在2021-05-07 08:09:30的发言 >2楼

昨天下午实在觉得哪里不对, 又对装置参数和PLC程序仔细看了一下。 发现装置的故障信号, 有来自cu1和drv1的2139.3,以及来自cu2的两个并行接口信号.   我第一感觉就是cu2可能报了跟超速有关的故障。  逻辑上, 就是cu2的故障, 上位机收到了, 就会复位On/OFF1, 引起正常分闸的操作,同时故障灯亮。  通过咨询厂家, cu2的两个故障点, 来自cu2的 cu、drv的2139.3.  结合之前F60038的分析, 由于我只改了cu1的50380/50381, 而编码器接在cu2上, cu2也有一套检测超速的逻辑。 所以我分析是cu2报了F60038。 今天有时间去连上装置看一下。

以下是引用老兵在2021-05-06 19:57:16的发言 >1楼:解释不了。不过,6R...

引用1楼详细内容:

解释不了。

不过,6RA80的驱动单元,看状态,还是以R5000为准。

WK,你这个飞剪配置很豪华啊,竟然用了两个CU,壕任性

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

直流调速器

共有3830条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。