恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-05-08 09:54:04
7楼
后续来了。
今天怀着激动的心情,想要见证自己的分析是正确的。连上第二块CU, 查看故障历史, 一气呵成。然而, 赫然出现5个F60097. 时间、次数都能对上。 有单蒙圈的感觉。 至少cu2引起的故障, 这点判断对了。
查手册60097是电源故障。 和厂家沟通, 怀疑板子有问题,让重新插拔一下。 拆下来板子, 没有发现异常,也不可能虚接。 但是拆的时候, 感觉板子背后的钢板有点烫手, 而且散热器风道,只有一半有明显的风压;所以我考虑可能原因有二: 1.飞剪运行在最大速度附近, 造成装置过热,第二块板子由于过热引起工作不正常;2.第二块cu存在硬件缺陷; 我倾向于第一种。
教训就是太主观了, 有点膨胀了。 一定要谨慎小心, 不可妄下结论。
这个系统设计有问题。
高线的飞剪 ,只切头与尾,而且是瞬间启/停。这种情况下功率单元过热,那真有点说不过去。
既然两块控制板都上了,还差那点可控硅钱?
没头没脑的设计。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主