回复:1513R做冗余,网口全占用了,如何继续组态S7-1200和组态王呢???

已锁定

yzs

  • 帖子

    436
  • 精华

    7
  • 被关注

    47

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-12-27

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2021-05-08 10:17:53

1楼

有些东西需要去试。对于上面的问题,如果你只有一套1513R冗余PLC可以不需要西门子的交换机都可以正常通讯。如果你这个项目有多套1513R冗余PLC就必须用到西门子XC200以上的交换机才行,因为1500冗余PLC的X1口的同步报文是相同的就需要用到西门子的交换机进行同步报文的转发和隔离,否则互相之间会有冲突的。最后X005是不行的。