回复:空气开关/断路器莫名其妙的会跳闸

已锁定

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2021-05-08 11:08:20

2楼

展开查看
以下是引用yming在2021-05-08 11:00:15的发言 >1楼

负载带的是变压器;一点儿都不奇怪呢。

合闸不跳就一直没问题,和谐波没啥关系。

别说是空气开关/断路器了,就是换成保险丝(管)都不行。

100次得有2-3次会发生断掉。

你应该按变压器的短路电流来算保护。

下面有保护了。这个断路器就是保护线路的。


Y版!

这个配置在很多地方都有使用,就是这一台会有这个毛病,如果是配置问题那应该都会有,但是就偏偏只有这一台会出现。


按照你的建议,还是开关选小了?

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl