3楼
负载带的是变压器;一点儿都不奇怪呢。
合闸不跳就一直没问题,和谐波没啥关系。
别说是空气开关/断路器了,就是换成保险丝(管)都不行。
100次得有2-3次会发生断掉。
你应该按变压器的短路电流来算保护。
下面有保护了。这个断路器就是保护线路的。
你应该按变压器的短路电流来算保护。//Y版,这个为什么是这样设计?
下面有保护了。这个断路器就是保护线路的。//空气开关到变压器1米不到,都是同一个柜内安装。