8楼
是的,跳了,然后合上又可以稳定一段时间。主电源合闸时这个开关是一直闭合的,所以合闸主电源时该断路器所带的变压器就直接得电的了。
这样的配置在很多地方都有应用,是一个成熟的产品了。就是这个现场才有这个毛病。
如果变压器本身没问题(运行时,对比检查变压器发热量。)
就是选的有些小。
对于变压器这类负载,通常要按异步电机的计算方法选配的。(异步电机等效变压器)
当年日本三垦变频器的充电短路也是用接触器,采用同样的方式,导致出问题(保护接触器线圈的4A保险偶然会烧断。),导致限流电阻烧毁。变频器冒烟。
你要有示波表,钳一下电流就知道了。
最大可以有十倍的额定电流。