问题你都自问自答,基本都答对了。其实不太用关心量纲这个问题。
举个例子:传感器AIW 0-27648 对应0-200度;(1)AIW 0-27648这个参数是西门子单极性模拟量ADC的固有特性基本无法改变,其实我选择的话我一定选双极性即-27648---+27648,这个数据范围的可回旋余地大。(2)0-200度是由所选的传感器量程决定的。这个参数其实是可以作缩放的,比如把0-200度缩放成0-100000(1/500=0.002摄氏度)(这个上限可根据现场实际定。太大可能没用:就0-27648对应0-200,可以将200缩放到27648(0.0072摄氏度)可能已经是极限了)这意味着传感器侧数字量变化1,实际温度变化1/500摄氏度(0.002摄氏度),此时就把摄氏度这个量纲变换成0.002摄氏度这个量纲了,你可能觉得这个缩放没用,其实就实践而言是有点用的,只有实践过并收集到足够数据作支持才能看出来用处,当然给定值也要缩放相应倍数,并且配合滤波来用。
以上两点都不明显考虑量纲,而只是严格考虑两点确定的这条直线。