回复:空气开关/断路器莫名其妙的会跳闸

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23137
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-05-08 16:35:26

18楼

展开查看
以下是引用威师爷在2021-05-08 11:41:19的发言 >9楼

 统一谢谢 楼上 @ WWCWWC    @ yming 

按照上面的分析 大概的方向是说4A的断路器带0.5KW的变压器选小了?

变压器在上电的一瞬间下端的负载不大,50..100w左右(就是有几个48V的接触器可能会动作)


基本上等同于控制启动电流?



并不是说4A选小了;是指脱扣曲线不合适。

按说要比普通熔丝那种要大不少才行。(我觉得熔丝除了快熔就一种。孤陋寡闻了。)

这种设计错误出现,不奇怪。

人家那还是大厂商呢,变频器设计、出厂前不知道做过多少次实验都没出现问题。到现场还会出这种问题。(最后取消了该熔断器。)

你这个本身就是断路开关,换个型号就可以了。

人家那个才没办法呢。(嘿嘿,变频器里面接出线来,挂个开关?)


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?