并不是说4A选小了;是指脱扣曲线不合适。
按说要比普通熔丝那种要大不少才行。(我觉得熔丝除了快熔就一种。孤陋寡闻了。)
这种设计错误出现,不奇怪。
人家那还是大厂商呢,变频器设计、出厂前不知道做过多少次实验都没出现问题。到现场还会出这种问题。(最后取消了该熔断器。)
你这个本身就是断路开关,换个型号就可以了。
人家那个才没办法呢。(嘿嘿,变频器里面接出线来,挂个开关?)