以下是引用风起云在2021-05-08 11:57:51的发言 >16楼

不能因为有人遇到过坏的,就认为故障率高、是败笔…………

就变频器的单一备件而言,从使用的总数上来说是最多的。PM/BLM/SLM/ALM/MM,S120所有装机装柜型的变频器都会用到一个。但故障的比例,并不高~

以下是引用kdrjl在2021-05-08 09:22:31的发言 >15楼:如果这个板子故障率...

引用15楼详细内容:

如果这个板子故障率高,那就应该考虑如何改进或者应对了。不能让这个板子成了易损件了。那不就是笑话吗?设计的败笔?使用的败笔?有人研究过吗?


反正我没遇到过这种问题。从来没。


还是说,大功率的装置才会有这个板子?250kW以上的装置我用的比较少。

但,我在本论坛里,见到此类的板子问题或更换的帖子很多,所以让我有印象了。有时候,不能用使用和故障的比例来评价它。


为什么呢,因为对于西门子的传动产品,这个故障率是很低,但对于一个单一的用户而言,故障率那就是100%。所以如果出现重复性的问题,就应该予以重视和研究了。到底是什么问题?


就像现在的新冠疫苗,阿斯利康的疫苗事故率和总数的比也是极小的,为什么会被各国禁用了?就是因为,死一个人,对该国或该地区也是大事。美国的辉瑞,据说也死了几百人,但美国自己仍坚持打它,因为为了大面积的防疫。我们国家的疫苗,目前没有一个死亡事故,所以有些国家的元首都选择了。就是因为安全。


安全,对于产品的市场影响,至关重要。尽管比例微乎其微,但它能够重复的出现,就要研究,搞清楚是什么问题。否则。即便是个别的客户,那也是有很大的负面影响的。


个见。仅供参考。