昆仑通的没干过,维纶通的有这问题,就是MODBUS TCP选择服务器时必须发送相应的从站号才有数据回应,西门子库TCP 库中高级用户初始化从站号默认为255。要用程序修改。虽然MODBU TCP会忽略从站,但是触摸屏并没有,这下面是文档说明。我修改后才能正常通行。

Modbus 单元标识符:mModbus_Unit_ID 参数对应于 Modbus RTU 协议中的从站地址。如果 Modbus TCP 服务器用于 Modbus RTU 协议的网关,则 MB_UNIT_ID 可用于识别串行网络上连接的从站设备。MB_UNIT_ID 用于将请求转发到正确的 Modbus RTU 从站地址。

一些 Modbus TCP 设备可能要求 MB_UNIT_ID 参数在限制范围内。