恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-05-08 23:07:07
1楼
你有听说过一键复位吗?一句话,懒。只有这种状态可以进入自动。电机只有在原位,因为自动就要向前走。不在原位就不知道往哪走了。
把所有有可能的输入点的组合都做成可启动状态。
我只举一个事例,电机在前后限之间不停歇走动。当前限压住的情况按启动要怎样?当压住后限的情况按启动,要怎样?当前后都没压住的时候,你要做一个停电记忆,记录最后是正向还是反向行走。并且手动时也要对这个记忆进行更新。那么启动时就凭这个记忆进入自动状态。
没有捷径。没有别的办法。