发布于 2021-05-09 08:16:37

5楼

一方面,G120并不对进线电压进行检测;另一方面,变频器是三相整流,如果电机/变频器选型余量偏大、或在负载不是很重的情况下,即使是缺一相变成2相供电,短时间内直流母线电压降低并不多,变频器也不会报警或故障。