以前也遇到过类似的问题,150VA的控制变压器,配2A的熔断器,有时候上电就跳,换4A就基本没有出现了。
控制变压器的“起动电流”及熔断器的选择 - 道客巴巴
http://www.doc88.com/p-9137655884489.html
感谢你的分享!