以下是引用hy_12306在2021-05-08 13:37:02的发言 >17楼

我的意思就是能改成不要一起上电是最好。我记得当年为这事,施耐德出了个什么通知之类的。意思是不能一起上电。

以下是引用威师爷在2021-05-08 11:17:13的发言 >5楼:是的,跳了,然后合...

引用5楼详细内容:

是的,跳了,然后合上又可以稳定一段时间。主电源合闸时这个开关是一直闭合的,所以合闸主电源时该断路器所带的变压器就直接得电的了。


这样的配置在很多地方都有应用,是一个成熟的产品了。就是这个现场才有这个毛病。

以下是引用hy_12306在2021-05-08 11:12:02的发言 >4楼:是不是跳完后,直接...

引用4楼详细内容:

是不是跳完后,直接合闸又P事没有了?上电时,都是一起上电的?

这个基本上没有办法分开,起重机上应用,无法每次都爬到上面合闸,

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl