单看电气配置是没有什么问题,要结合实际水泵工况来判断。

1,、电源切换时,1#丢失,2#电源上电时,水泵是不是仍有一定转速(正转),此时上电,电流会有冲击。

2、电源切换时,1#丢失,2#电源上电时,水冷是不是会有反转的情况(水泵失电,水导致水泵反转),此时上电,电流会有冲击。