最终原因是因为s r mov等等的指令在能流off的时候结果不变。所以不变究竟是多少?是0还是1?这个才是问题的关键点。

所以使用功能指令的时候必须注意这个问题,在必要的时候使用ret;jmpz指令避开功能指令,而不是off功能指令。可以找找我发过的星三角起动的库程序了解一下。

这事情,真的不遇到的时候根本不知道我星三角为什么要这样做,更不知道为什么这么简单的事情也要做个库(其实我只是为了说明一些事情需要)。遇到过的才恍然大悟。