以下是引用风起云在2021-05-10 22:31:02的发言 >3楼

1FT6电机已经退市7年了…………

这几台电机虽然都是原装的,但并非drive-cliq接口,编码器信号要通过编码器模块转换信号才行,所以S120无法直接识别电机和编码器型号。


编码器代码A和E确实都是通过SMC20连接到S120的,但它俩协议并不相同,所以接线方式也完全不同。A可以用而E不能用,大概率是编码器电缆的接线错误导致的。(如果用的是西门子预制编码器电缆,则型号也不相同)

参考资料:

1FT6配置手册,4.2节/4.4节

https://support.industry.siemens.com/cs/document/28710394/sinamics-%E5%90%8C%E6%AD%A5%E7%94%B5%E6%9C%BA-1ft6-?dti=0&lc=zh-CN


感谢风起云提供的1FT6信息。我是升级611U至S120,为节省成本电机利旧。目前测试的编码器电缆均为原电机连接至611U的西门子电缆。两种编码器电缆的接线,二者有何不同我研究研究。