双方向两线制的设置涉及到一个4级参数,如果这个4级参数不修改,是无法起作用的,如果您需要cds0为总线,cds1为双方向两线制控制,需要按如下步骤设置参数
p10=15;p170=3;p10=0;p10=1;p15=18;p10=0;p809[0]=0;p809[1]=2;p809[2]=1,当其自动变为0之后进行下一步参数设置;p10=1;p15=7;p10=0;p809[0]=2;p809[1]=1;p809[2]=1,当其自动变为0之后就达到了如上需求。