仔细看了芳季大神和其他大神对同类型问题的分析和总结,最关键就是在第一个子程序的程序中没有遵守先赋值后使用的原则,导致局部变量在下一次扫描中先由下个子程序的局部变量覆盖引起第一个子程序输出跳动,然后再赋值,所以就看到程序功能实现了,但是输出会跳动。谢谢大家