1楼
modbus里的布尔量是通过特定功能码或0xxxx/1XXXX编码地址方式来分辨的。仅仅在DB里定义bool变量是不对的。初看你读写的是hold reg,而不是modbus布尔量。
先理解modbus通讯协议,你才能理解modbus tcp。