以下是引用Haohaobb在2021-05-11 11:49:32的发言 >3楼

功率单元是哪个系列的呢?

之前我们一个设备使用直流供电,从西门子了解到是PM240-2的功率模块,规格A-C的是可以支持第三方直流电源接入的,而再大规格的好像不行。

版主用的不是240?

结构配置,

编码器:图尔克1024线,差分输入的

扭矩传感器:HBM(德国的)

电机:ABB普通的交流异步电机

驱动器(功率单元):PM240-2

CU控制器:CU250S-2PN

电源:国产整流回馈单元

两个系统一个是30kW,一个是45kW。

我是你的朋友