回复:3相4线供电系统中的控制回路采用“零地共用”这样有什么利弊?

已锁定

LLLWH

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    655
  • 精华

    36
  • 被关注

    50

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-11-11

白金 白金 如何晋级?

发布于 2021-05-11 16:41:48

6楼

三相四线供电中的零线是保护零线,进入配电柜后,零线接PE。这样柜内没有了工作零线,也就是没有了220V电源,加一个控制变压器,一次两相380V二次220v,这样就有了220V的工作电源,但是如果控制变压器二次有一端接了PE,那么就相当把工作零线和保护零线混用了。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

低压电气

共有4307条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。