两点建议:
1.重新格式化参数设置(工厂化复位),然后再重新“启动”系统。即优化系统、参数设置。
2.将电机的负载拖开(仅带变速箱)优化。
如果对装置里面的原参数不熟悉,就不太好办了。你的故障号24,说的是电机在优化过程中,在规定的时间内,转速停不下来,是不是这样呢?你注意了吗?还有装置上电以后(激励ON),最好先检查(自检)所有回路的晶闸管是否正常,然后再进行运行。看看你的装置反组桥是不是好的?