针对这种情况我提一点建议:
变频器使用的场合,请你注意。变频器进线的短路电流是不是超过变频器额定电流的10倍了!如果是,必须加电抗器。这是由于浪涌电压瞬间过高造成的,变频器的整流桥的耐压是1200V,再合闸送电的瞬间,浪涌电压一般都在额定电压的3-5倍以上,特别是在配电房变压器容量较大、变频器离变压器较近、而工厂的其他设备又多数未开时,尤其会出现这种现象。
为避免这种现象,可以这样做:
1、增加变频器进线电抗器,减少浪涌电压对变频器整流桥的冲击。
2、在变频器合闸之前,最好是在工厂多数设备开启之后(特别是大容量的用电设备),这样对变频器来说,进线的短路电流就小得多了,因此浪涌电压的峰值也就低了很多!变频器送电时“炸”的概率也就大大降低了。
另外我想重点补充一点:
针对你这台修过的变频器,我说句不太该说的话:如果你以前一直用的很好,可能与以上我说的情况无关!很可能是在修理的过程中,工程师没有发现直流旁路继电器的触点在你上次进水时造成直流短路,电流过大,触点很可能被烧的粘合在一起,修理时应该换掉。如果不换,送电的瞬间,整流过的直流就不会经过充电电阻对滤波电容组进行充电,这时变频器的直流端是相当于短路的,变频器哪有不“炸”的道理!
电容坏了,漏液也可能。
说了这么多,具体原因还要你自己分析。但是决不外乎以上两点!