这个怎么量化, 是否匹配? 我感觉存在这个问题, 否则 我这里高线为啥用48V触发
引用1楼详细内容:
就触发电路本身的故障无非是两种情况
漏触发 就是该路可控硅无触发信号,无法导通
误触发 不该触发的时候触发了,引起了短路
漏触发一般并不会很快引起可控硅损坏,有时会报关联的警,但长时间工作其它可控硅会电流增大,对可控硅不利。有些装置有长期缺波头运行的例子。
误触发就比较可怕,容易引起装置内部大环流,后果严重。
更换触发板后故障消失,也不一定是触发异常,也可能是其它问题,例如6RA70的触发板上有三个电流互感器插头,如果电流环相关电路开环也会危及可控硅。
触发脉冲幅值和宽度有要求,六个脉冲的初始角要一样,线性度要好。
有时候老坏可控硅,后来发现可控硅的问题,这种情况也有。
我的看法,触发板48V供电的电路板,可控硅触发的幅度值不会有啥变化,而在于可控硅的容量肯定是比较大,需要的触发功率大了,所以选48V.您可以看看脉冲变压器是不是体积较大了。