回复:S7-200 SMART modbus轮询不自动启动

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9124
  • 精华

    157
  • 被关注

    1477

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-05-12 21:32:51

10楼

我认为调用modbus rtu库指令几个可能的误区:

1)MBUS_CTRL指令的done位,如果从字面理解,是初始化指令完成标志位,那么恭喜你中了理解层面的误区了。

2)MB_CTRL2是扩展信号板专用的通讯口初始化。

3)读取MSG指令的error需要与done配合使用,当MSG指令完成时,由0为1时的error是报警的真值。

评论