回复:2/3线启动的设置

追忆1314

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    448
  • 精华

    0
  • 被关注

    18

论坛等级:侠圣

注册时间:2017-06-28

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2021-05-12 21:39:42

2楼

展开查看
以下是引用西门子驱动技术支持在2021-05-11 08:40:11的发言 >1楼

 双方向两线制的设置涉及到一个4级参数,如果这个4级参数不修改,是无法起作用的,如果您需要cds0为总线,cds1为双方向两线制控制,需要按如下步骤设置参数

p10=15;p170=3;p10=0;p10=1;p15=18;p10=0;p809[0]=0;p809[1]=2;p809[2]=1,当其自动变为0之后进行下一步参数设置;p10=1;p15=7;p10=0;p809[0]=2;p809[1]=1;p809[2]=1,当其自动变为0之后就达到了如上需求。

老师G120要实现DI0=接通正转/停车命令1,DI1接通反转/停车命令1.的功能只能通过宏来实现或者自由功能块搭建。

不能像MM440那样直接在P0701里设置接通正转或者接通反转吗?