看了几行数据帧,通讯没啥问题。数据帧有问有答。
至于你觉得为啥几帧数据连到一行了?那是因为Windows的串口通讯中断无法做到1ms中断一次也就无法正确识别ModbusRTU的3.5字符间隔时间就黏到一块了。
想要看清?直接把PLC、变频器 的帧间隔时间设置到50ms以上,如果有得帧间隔时间设定的话,不过基本上很大通讯都没这个时间设定值的。