回复:200 smart控制11台变频器出现的问题

已锁定

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-05-13 12:43:11

5楼

看了几行数据帧,通讯没啥问题。数据帧有问有答。

至于你觉得为啥几帧数据连到一行了?那是因为Windows的串口通讯中断无法做到1ms中断一次也就无法正确识别ModbusRTU的3.5字符间隔时间就黏到一块了。

想要看清?直接把PLC、变频器 的帧间隔时间设置到50ms以上,如果有得帧间隔时间设定的话,不过基本上很大通讯都没这个时间设定值的。