回复:300PLC控制6RA80旋转方向问题

已锁定

老兵veteran

版主

  • 帖子

    9991
  • 精华

    506
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-05-13 21:25:49

19楼

展开查看
以下是引用Saigon-li在2021-05-13 20:38:04的发言 >18楼

今天给西门子技术服务热线打电话了(发邮件没有回)。专门咨询程序给定正负值,2050.1显示数值不变的问题。西门子的服务专家回复说不知道什么原因,然后说问题已经解决,这个问题就算过去了。

再问有哪些参数会影响到2050.1值显示,对方回复说没有参数会影响到正负值显示错误。

最后确认了一下,参数P2038只跟控制字有关,跟接收到的速度值没有关系。

以上交流内容属实

以下是引用老兵在2021-05-12 21:11:28的发言 >:DCM的复位出厂值...

引用详细内容:

DCM的复位出厂值,最好先把P976=200,然后再去复位。

这与我16楼的回复是一致的。

所以,我觉得你的这个问题很蹊跷


不过,我没想到对方会说“问题已经解决,这个问题就算过去了”