1:轴的触发可能不能这么用,要用轴完成Done位配合计数变量来触发.
2:IO点位的滤波最好可以这样处理:xxms移位缓存I0.3的状态到滤波状态字节VB0一次,VB0从低位到高位依次缓存I0.3的状态:8xxms后如果滤波状态字节VB0==16#FF则滤波值=TRUE;如果VB0==16#00则滤波值=FALSE;如果VB0==其它值则滤波值保持上次滤波值不变,以此类推.此时滤波一次8xxms.
理解能力差,没有理解您的第2点。如果偶尔会扫描不到下降沿的话,有办法解决吗?把这段程序放在定时中断可否?