以下是引用LLLWH在2021-05-11 16:41:48的发言 >6楼

三相四线供电中的零线是保护零线,进入配电柜后,零线接PE。这样柜内没有了工作零线,也就是没有了220V电源,加一个控制变压器,一次两相380V二次220v,这样就有了220V的工作电源,但是如果控制变压器二次有一端接了PE,那么就相当把工作零线和保护零线混用了。

三相四线,除相线外,就是PEN线,实际就是PE和N线二合一的,欧洲过来设备一般都是这样电源配置。其实到电柜后零线母排和接地线母排连接在一起,也是有工作零线的。