求助DP通讯报警编程

已锁定

手机用户20210514384915

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2021-05-14

普通 普通 如何晋级?

求助DP通讯报警编程

692

4

2021-05-14 14:44:06

设备是输送链系统,CPU使用的PLC300-315-2DP,外挂了53个分站。

问题如下:系统偶尔会出现通讯中断,但由于供应商给做的程序有bug, 通讯中断时触摸屏没有报通讯错误而是报了一堆其它的IO错误,比如好多急停,变频器故障等等。这些报警信息都是在功能块中写的。

出现这些报警时,整个系统会停止工作,但PLC还是在运行状态。我的问题是如何通过程序修改,通讯中断时只报通讯错误而不出现其它的无关报警信息。应该如何实现?

目前系统中有OB80,OB82,OB83,OB85,OB86,OB87,OB100,OB121,OB122,但都没有编程。我需要做什么工作才能消除这个bug,请求您的帮助和指导。