T0和T1 组成了一个周期方波,
当 T0 时间到 即使 T0 接通的瞬间 Q0.0 也接通, 当T1接通的瞬间,T0 断开,则Q0.1永远不会接通。
如果你认为,
可以这样取做,先置位 Q0.1 为ON 然后 T1后 ( ) 改为 (R)
你看看Q0.1 是否会为OFF.
两张图是不一样的。 但道理一样。
不管你用什么PLC 逻辑性是第一考虑的。
NETWORK1
A Q0.1
FP M2.0
CU C 10
BLD 101
NOP 0
NOP 0
NOP 0
NOP 0
NOP 0
NOP 0
NETWORK2
AN Q0.1
L S5T#10S
SD T 10
NOP 0
NOP 0
NOP 0
A T 10
= Q0.1
这个每个10秒 Q0.1 接通一次,你肉眼看不见,但可以看C10 计数是增加的。换句话说,Q0.1PLC 可以捕捉到上升沿。